| Calculul unui circuit electric Alegerea sigurantei, conductoarelor, tuburilor protectoare Cheia calculelelor e aflarea curentului nominal In al circuitului - de lumini in cazul de fata - ca suma a curentilor I consumati de fiecare corp de iluminat in parte.
• P e puterea activa totala, in Watti, a corpului de iluminat
(cea inscrisa pe el); • U este tensiunea electrica a retelei, 230Vac; • cosφ e factorul de putere propriu corpului; • la tubul fluorescent se ia in calcul si puterea drossel-ului. Intr-un apartament de 3 camere la bloc, lucrurile ar putea sta si asa: • sufragerie - 5 becuri cu incandescenta a 60W, cosφ=1, P=300W => I=1,3A; • dormitor mare - 3 becuri cu incandescenta a 75W, P=225W => I=0,98A; • dormitor mic - 1 bec cu incandescenta de 75W, P=75W => I=0,33A; • bucatarie - 2 tuburi fluorescente a 20W, drossel(bobina șoc sau balast) de 40W, cosφ=0,95(compensat cu condensator), P=80W => I=0,37A; • hol principal - 1 tub fluorescent de 32W, drossel de 32W, cosφ=0,45(necompensat, cum se compenseaza ?), P=64W => I=0,62A; • hol secundar, camara si debara - cate 1 CFL de 11W, cosφ=0,65, P=33W => I=0,22A; • baie - 2 becuri led a 5W, cosφ=0,6, P=10W => I=0,08A; ----------------------------------------------------------------- Per total, In=3,92A.
Valoarea obtinuta e una economica, specifica azi unei locuinte obisnuite, pe motiv de trai cu vătrai si nu pe vătrai ca la inceputul anilor '70 cand a fost construit apartamentul si cand factura de intretinere impreuna cu cea de electricitate insemnau mai putin de o zecime dintr-un salariu mediu de om al muncii, cand becurile de 100W erau pe toate cararile si nimeni nu stia ce-i aia carbon footprint. Constructorul s-a tinut, bineinteles, de normative, si a realizat urmatorul circuit de lumini: siguranta de 10A, doua conductoare de aluminiu de 2,5mmp pt. faza si nul si unul de cupru de 1,5mmp pt. impamantare (mai nou, 3 de cupru de 1,5mmp sau numai 2 daca nu folosesti impamantare), 9 corpuri de iluminat(din cele 12 admise) cu un total de 15 fasunguri(socluri E27), pt. o putere instalata maxima de 1,5KW; la aceasta putere instalata, folosind numai becuri cu incandescenta(cosφ=1), curentul nominal al circuitului ar fi In=6,52A.
Calculul practic al unui circuit de lumini rezidential - Alegerea elementelor constructive: siguranta, conductoare, tuburi PVC Electrice • Instalația Electrică Calculul unui circuit electric Alegerea sigurantei, conductoarelor, tuburilor protectoare Cheia calculelelor e aflarea curentului nominal In al circuitului - de lumini in cazul de fata - ca suma a curentilor I consumati de fiecare corp de iluminat in parte.
• P e puterea activa totala, in Watti, a corpului de iluminat (cea inscrisa pe el); • U este tensiunea electrica a retelei, 230Vac; • cosφ e factorul de putere propriu corpului; • la tubul fluorescent se ia in calcul si puterea drossel-ului. Intr-un apartament de 3 camere la bloc, lucrurile ar putea sta si asa: • sufragerie - 5 becuri cu incandescenta a 60W, cosφ=1, P=300W => I=1,3A; • dormitor mare - 3 becuri cu incandescenta a 75W, P=225W => I=0,98A; • dormitor mic - 1 bec cu incandescenta de 75W, P=75W => I=0,33A; • bucatarie - 2 tuburi fluorescente a 20W, drossel(bobina șoc sau balast) de 40W, cosφ=0,95(compensat cu condensator), P=80W => I=0,37A; • hol principal - 1 tub fluorescent de 32W, drossel de 32W, cosφ=0,45(necompensat, cum se compenseaza ?), P=64W => I=0,62A; • hol secundar, camara si debara - cate 1 CFL de 11W, cosφ=0,65, P=33W => I=0,22A; • baie - 2 becuri led a 5W, cosφ=0,6, P=10W => I=0,08A; ----------------------------------------------------------------- Per total, In=3,92A.
Valoarea obtinuta e una economica, specifica azi unei locuinte obisnuite, pe motiv de trai cu vătrai si nu pe vătrai ca la inceputul anilor '70 cand a fost construit apartamentul si cand factura de intretinere impreuna cu cea de electricitate insemnau mai putin de o zecime dintr-un salariu mediu de om al muncii, cand becurile de 100W erau pe toate cararile si nimeni nu stia ce-i aia carbon footprint. Constructorul s-a tinut, bineinteles, de normative, si a realizat urmatorul circuit de lumini: siguranta de 10A, doua conductoare de aluminiu de 2,5mmp pt. faza si nul si unul de cupru de 1,5mmp pt. impamantare (mai nou, 3 de cupru de 1,5mmp sau numai 2 daca nu folosesti impamantare), 9 corpuri de iluminat(din cele 12 admise) cu un total de 15 fasunguri(socluri E27), pt. o putere instalata maxima de 1,5KW; la aceasta putere instalata, folosind numai becuri cu incandescenta(cosφ=1), curentul nominal al circuitului ar fi In=6,52A.
Siguranta - fuzibila sau automata - se alege a.i. curentul ei nominal If sa fie unul standard mai mare sau egal cu cel nominal In al circuitului, If ≥ In; pt. curențelu' de 3,92A s-ar lua o siguranta de 6A, pt. curentul acoperitor al constructorului - cea de 10A. Conductoarele se aleg in functie de siguranta, a.i. curentul maxim admis Ima prin conductor sa respecte conditia: Ima ≥ If/0,8 (curentul sigurantei e cel mult 8 zecimi din curentul maxim prin conductoare); in cazul constructorului, Ima ≥ 12,5A si, pentru 3 conductoare in tub, s-a ales - ochii la tabelul 1 ! - Ima=16A (valoarea egala sau imediat superioara celei calculate), adica aluminiu de 2,5mmp. Mai departe, ca-n tabelul 2, se alege tubul protector: Φext=16mm la 3 conductoare de 2,5mmp. | |
|