| Asa cum apare, schema-i utila unei case la curte cu buton de sonerie pe uluca la poarta; tensiunea redusa de alimentare a soneriei(8-12V) e cea mai buna protectie contra electrocutarii pt. cablul dintre casa si poarta; de obicei, traful de sonerie modular e protejat intern la scurtcircuit; daca nu e, atunci primarul lui se va lega la iesirea sigurantei de prize. In poza, siguranta masinii de spalat e sarita - verde inseamna contact deschis, adica circuit electric intrerupt, nealimentat; culorile reprezinta doar un tip de semnalizare, altele sunt explicite: ON/OFF sau 1/0; oricare ar fi semnele sau pozitia de montare a MCB-urilor(verticala sau orizontala), parghia dispozitivului e indreptata spre intrari(numerele impare) atunci cand siguranta-i pusa. Schema redusa - doar C16 la prize si C10 la lumini - este varianta minima pt. casa de la bloc cu circuite unice de priza si lumina si siguranta generala afara. Tot la bloc, unde butonul de sonerie si tabloul electric sunt pe fetele opuse ale aceluiasi perete, s-ar putea utiliza o sonerie cu alimentare direct din 230Vac, conectata in aval de siguranta de prize. Modulele insumate dau 8, dar un tablou cu un rand si 12 module, cu rezerva pt. un upgrade - protectie cu RCD-uri -, e numai bun. Dispozitivele sunt desenate, pt. claritate, cu spatii intre ele; in practica, conductoarele vizibile intre dispozitive se trec prin spatele sinei DIN, iar dispozitivele sunt lipite pt. acoperirea corecta a latimii tabloului si pt. a putea utiliza conectori pieptene pe intrari, dar si pt. autosustinere mecanica.
| |
|