Proectarea instalațiilor electrice inderioare de iluminat și prize
Autor
Mesaj
Ojog Dumitru
Mesaje : 1 Data de inscriere : 18/09/2014 Varsta : 29
Subiect: Proectarea instalațiilor electrice inderioare de iluminat și prize Mier Noi 26, 2014 9:50 am
Ilumiatul general de interior este realizat dupa mediul ambient al incaperii in care se instaleaza, respectandu-se indicatiile din caietul de sarcini cat si prevederile legale cuprinse in cadrul Normativului NP-061/0. S-a ales un sistem de iluminat adecvat, in care fluxul luminos se distribuie practic uniform si asigura un climat de confort vizual. Ilumiatul in spatiile de birouri, vor fi realizate cu corpuri florescente tip caseta inglobate in tavanele false, la nivelele de iluminare medii stabilite prin normele internationale de iluminat si anume: 500 lx – birouri 200 lx – holurii, grupuri sanitare, etc. Comanda iluminatului se realizeaza local de la intreupatoare simple si butoane tip Push buton, ST amplasate in incaperi langa tocul usilor. Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie. Instalatiile de prize s-au prevazut cu cabluri CYYF 3x2.5 montate aparent pe paturi de cabluri in zonele cu tavane false, iar coborarile ingropate in peretii, protejate in tuburi IPEY. Inaltimile de montaj ale aparatajului este conform caietului de sarcini. • Instalatii electrice de iluminat de siguranta Iluminat de siguranta este pentru evacuare de tipul 2, la usile de evacuare, pe caile de evacuare si la interflexiunile acestora. Corpurile de iluminat de siguranta pentru evacuare sunt prevazute cu acumulatoari cu autonomie de 90 min. • Instalatii de curenti slabii Cablarea pentru instalatia de voce-date se va executa cu cablu tip FTP cat5e, montat in tub PVC flexibil, care la randul sau va fi montat ingropat sub tencuiala, pozat aparent in tavanul fals sau ingropat in sapa de beton. • Instalatii electrice priza de pamant si paratrasnet Pentru legarea la pământ şi pentru punerea la pământ repetată a conductoarelor de protecţie este prevăzută o priză de pământ naturala (cu banda OL Zn 40x4) montata in fundatia cladirii (conform plansa IE-01). Pentru completarea prizei de pamant naturala au fost prevazute patru piese de separatie in exterior (PS1,PS2), completarea facandu-se cu electrozi din teava de OL Zn 2 ½” L = 2m. Înainte de darea în funcţiune se va verifica rezistenţa de dispersie a prizei de pământ conform STAS 6119 care va avea o valoare mai mică de 1,0 ohm (priza de pamant generala). Instalatia de paratrasnet se va lega la priza de pamant generala prin intermediul unei piese de separatie. Instalatia de paratrasnet este compusa din urmatoarele: - Dispozitiv de amorsare - Catarg telescopic - Conductor coborare instalatie paratrasnet, conductor rotund Cu 50mmp, pozat pe cladire, cu piese de fixare - Piesa de separatie cupru
Proectarea instalațiilor electrice inderioare de iluminat și prize