Conductor electric - cale de conducere a curentului
formata dintr-un singur fir izolat - conductor monofilar
(solid, rigid, blank) - ori mai multe sarme in interiorul unei
singure izolatii - conductor multifilar(litzat, infuniat,
flexibil); izolatia obisnuita a conductoarelor ca si materialul
din mantaua cablurilor e PVC-ul sau cauciucul comun(mai
flexibil dar mai sensibil la cresterea temperaturii).
Cablu electric - doua sau mai multe conductoare izolate
(vâne) invelite intr-o manta(tub izolator exterior comun
tuturor conductoarelor) ; prin casa se intalneste cel mai
des in varianta tri/bifilara ca legatura(racord flexibil) intre
prizele cu sau fara impamantare si aparatele electrice mai
mult sau mai putin mobile; de obicei vine odata cu aparatul


electric, prin constructia acestuia, cu fisha(stecherul) injectata.

Conductorul electric singur nu se foloseste decat protejat la exterior, asa
cum se intampla : 1) cu partea fixa a instalatiei electrice - formata, de obicei,
din conductoare monofilare, rigide protejate de conductele PVC ingropate
in pereti sau aplicate la suprafata ; 2) la constructia cablurilor electrice,
unde se utilizeaza mai mult varianta de conductor flexibila, multifilara ;
3) la interconectarea elementelor si subansamblurilor din interiorul aparatelor
electrice, cand se folosesc si conductoare izolate cu cauciuc siliconic rezistent
la temperatura(max. 1800C/conductor) din aeroterme, fiare de calcat, ... .

La conductor, caracteristica principala este sectiunea - a unicului fir la cel
monofilar sau sectiunea totala a litelor ce-l compun pe cel multifilar; sectiunea
se refera numai la inima metalica, indiferent de tipul sau grosimea izolatiei;
de sectiune depinde alegerea conductorului din instalatia electrica, in functie
de curentul sau puterea consumate de aparatul electric.
La cablu este importanta atat sectiunea cat si numarul conductoarelor ce-l
formeaza; sectiunea specificata este a oricaruia dintre conductoare, ele fiind
identice in cablurile din aplicatiile monofazate; ex : MYYUp 2x1 inseamna
cablu flexibil de cupru, pt. utilizare usoara, cu manta plata si izolatie din PVC,
din doua conductoare, fiecare cu sectiunea de 1mm2.

Conductoarele monofilare, omogene, solide, apartin clasei 1 iar cele multifilare,
claselor 2, 5 sau 6 - cu cat mai mare clasa cu atat mai flexibil conductorul.
Sectiunile conductoarelor sunt standardizate, in mm2, conform IEC 60228, astfel :
0,5-0,75-1-1,5-2,5-4-6-10-16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400-
500-630-800-1000; cele pana la 10 inclusiv sunt mai mult decat acoperitoare
pt. necesarul casnic; conductorul multifilar este alcatuit din litze cu diametrul
de o,15 ... 0,4 mm adunate intr-un numar corespunzator sectiunii specificate
si in functie de clasa de flexibilitate.

Temperatura de functionare a cablurilor domestice este intre -300C si +700C
pt. izolatia din PVC(PolyVinyl Chloride) sau +550C(pt. evitarea degradarii
izolatiei) la cauciucul obisnuit; instalarea cablului se face la nu mai putin de
+50C; cresterea de lunga durata a temperaturii pe conductor peste cea maxim
admisa duce la slabirea rezistentei mecanice sub 60% pt. cupru(40% la
aluminiu) dar si la oxidarea accentuata.